Твердотельное реле

Uiopio
Идет загрузка
Загрузка
24.09.2020
600
25
Вопросы и ответы

Здравствуйте, как выбрать твердотельное реле, если я хочу использовать стол на 220в? Есть ли какие-то характеристики реле, на которые нужно обратить внимание? 

Ответы на вопросы

Ответы

24.09.2020 в 09:14
0

Нужно выбрать реле на 220 вольт...

24.09.2020 в 09:23
0

Например такое? 

24.09.2020 в 09:24
0

Стол на 400w

24.09.2020 в 10:11
0

Да.

Входное (силовое) - от 24 до 380 вольт.

Управление - от 3-х до 32 вольт.

Максимальный рабочий ток 40 ампер (40х250)=10 киловатт.

24.09.2020 в 10:43
0

 40 ампер (40х250)=10 киловатт

На сколько я помню, максимальный ток возможен только при минимальном напряжении, т.е. получается 24х40=960 ватт, или примерно 4 ампера при 230в. 

24.09.2020 в 10:46
0

На корпусе вроде ясно указано - 40 ампер при 250 вольтах...

24.09.2020 в 09:27
0

и рабочему току. Может там планируется стол 10кВт

24.09.2020 в 09:27

Комментарий удалён

24.09.2020 в 09:32
0

Вопрос один - зачем твердотельное? Обычная релюшка 833N-1с или MY4N с колодкой, чтоб не паять решит проблему подключения стола.

24.09.2020 в 09:46
3

Затем,  что обычное реле зло. 

24.09.2020 в 10:45
1

механический контакт, вот где зло.

искры, окисления, нагрев... залипание контактов.

24.09.2020 в 11:02
1

 Реле 833N-1с  в бесперебойниках работают годами и при скачках напряжения включаются довольно часто, особенно в частном секторе, когда сосед варит себе арку для винограда, создавая остальным на этой фазе световое шоу. К тому же они герметичные и с окислением проблем так же нет. Здесь не та мощность, для которой нужно выдумывать что-то эдакое, да и надежность у контактного намного выше, хотя может это мне так повезло и из пол сотни обычных реле у меня не умерло ни одно за несколько десятков лет работы с ними, а единственное твердотельное сдохло при первом же включении.

24.09.2020 в 11:49
0

именно в ИБП часто хлопающих релюшками пригорание этих самых релюшек вполне себе типовое явление.. 

24.09.2020 в 12:12
0

1) ИБП компьютерный - 3 года работы, сгорел силовой транзистор

2) ИБП компьютерный - 4 года работы, сгорел при пожаре

3) ИБП для камер и прочей мелочи - 3 года, работает сейчас

Сеть - днем 145 - 210В, ночь 230 - 260В

Ни одно реле не сгорело и даже не чихнуло.

24.09.2020 в 12:35
0

3 ИБП в бытовом применении - афигенная репрезентативная выборка ;-)

У людей эксплуатирующих десятки ИБП пару десятков лет немного другая статистика..

Просто задайте поисковый запрос "залипшее реле в ИБП"... судя по вашей "статистике"  ничего не будет найдено...

И да... несколько переключений обмоток туда сюда в течение дня это НЕ часто..
А вот включение несколько десятков раз в час при работе со столом это часто.

24.09.2020 в 13:22
0

При указанных мной значениях напряжения переключения происходят несколько раз в час, а иногда и в минуту, но никак не в сутки. 

Ну а по поводу моей статистики - одного твердотельного реле, под которое я разработал схему и распечатал корпус блока, а при первом же включении оно сдохло, мне хватило, чтобы не использовать больше эту экзотику, а применять классику

24.09.2020 в 19:01
0

Угу, а в принтере переключения несколько раз в секунду. Максимум - раз в несколько секунд. Механическое реле тут вообще никак не применимо.

25.09.2020 в 05:56
0

В старых авто с контактным прерывателем системы зажигания частота размыкания контактов значительно выше, чем частота включения стола при работе и при этом прерыватель не менялся каждую поездку. Я все это к тому, что риск закипания контактов в таких системах сильно преувеличен.  

25.09.2020 в 14:11
0

В авто и контакты побольше, и залипнуть тупо инерция не даст

26.09.2020 в 12:40
0

Все в этом мире относительно. У моего знакомого в ИБП реле сдохло... точнее стало залипать... и пока не постучишь по ИБП он не переключается... И всё же бесконтактное реле всегда лучше.

24.09.2020 в 12:33

Комментарий удалён

24.09.2020 в 12:34
0

Чем обычный диметр не угодил?

24.09.2020 в 13:09
0

Тердотелку нужно без контроля перехода через 0.
Если будет с переходом - шим будет немного не совпадать с частотой сети.

Собственно на картинке правильное реле DA

24.09.2020 в 19:11
0

При частоте ШИМ в 7 гц - не особо то и критично, зато живёт дольше и в сеть не фонит. Главное - не брать избыточно мощную грелку просто "чтобы было", 50-80Вт на дециметр вполне достаточно. Если сильно больше  - тогда да, duty падает ниже 20% и ПИД может начать дурить.
Вот на управлении точечной сваркой - да, детекция нуля оптроном строго противопоказана. Либо она должна осуществляться МК (соответственно, импулсы выдаются синхрнно), либо никакой.

24.09.2020 в 18:45
0

ШИМ для стола...

Очень пальцато сознавать, что он у тебя есть; но такой массивной конструкции более чем достаточно режима bang-bang с периодом 1...10 секунд.


24.09.2020 в 18:55
0

Зависит от конструкции стола.

Очень многие удивляются когда узнают что стол "дышит" и от этого можно извавиться ШИМом.

24.09.2020 в 19:04
0

ШИМ и ПИД - это сейчас дефолтный вариант управления любой грелкой. Ну, кроме механического термостата. При наличии МК - у бэнга не остаётся ни единого аргумента.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Принтеры разные, но подход у многих одинаковый...

Набор посуды в шестом масштабе

Мои впечатления о PP-GF, взял на пробу – понравилось.

Сказ о том, как китайцы меня развели на 27 Ватт

Герметично герментируйте герментом, если хочется

Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBS