Здравствуйте! Плата Fysetc f6 с TMC2130 (специальные для этой платы, по M122 все читается корректно) установленными на X, X2(воткнутым в E2) и Y (Z, E0 и E1 drv8825).

Так вот проблема такая, не получается настроить Sensorless homing для плюсовых концевиков - так как на плате перемычки от слотов концевиков на пин Diag драйвера разведены непонятным образом. На сайте производителя платы написано, что 'Соответствующее положение каждого переключателя: X- = X, X + = E2, Y- = Y, Y + = E1, Z- = Z, Z + = E0, затем настройте прошивку, вы можете использовать все функции 2130'.

Каретка X паркуется в минус нормально - Sensorless homing работает. А вот X2 и Y ни в какую не хотят, и если с Y более или менее понятно (Переключатель плюсового Y концевика идет на E1), то с X2 вроде совпадает, так как драйвер оси стоит как раз в слоте E2.

В общем вопрос..... Можно ли как то в этой ситуации заставить парковаться ось Y в плюс используя Sensorless homing и как заставить работать X2? Может я чего в прошивке недовключил или не переключил?