Ошибка нагрева стола RRF3

lorret30
Идет загрузка
Загрузка
08.05.2021
189
2
Вопросы и ответы

Добрый день! 

Народ прошуу Вас помощи.

Принтер самосборный, стол MK3 310-310 140w 24 вольта

при прогреве стола до 30-35 градусов вылезает ошибка что типа стол медленно греется и уходит в ошибку

стол как смог утеплил.

вот часть конфига прошивки

; Heaters

M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4138 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp

M950 H0 C"bedheat" T0 ; create bed heater output on bedheat and map it to sensor 0

M307 H0 B1 S1.00 ; enable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit

M140 H0 ; map heated bed to heater 0

M143 H0 S85 ; set temperature limit for heater 0 to 130C

M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4138 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp

M950 H1 C"e0heat" T1 ; create nozzle heater output on e0heat and map it to sensor 1

M307 H1 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit

M143 H1 S280 ; set temperature limit for heater 1 to 280C

 

Ответы на вопросы

Ответы

08.05.2021 в 21:00
0

https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_M570_Configure_heater_fault_detection

добавте в конфиг принтера в секцию нагревателя

пример

; Heaters
M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4138 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
M950 H0 C"bed" T0                              ; create bed heater output on bed and map it to sensor 0
M307 H0 B0 S1.00                               ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit
M570 H0 P5 T3 S3600                            ; Heater timeout 
M140 H0                                        ; map heated bed to heater 0
M143 H0 S120                                   ; set temperature limit for heater 0 to 120C
M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4138  ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
M950 H1 C"e0heat" T1                           ; create nozzle heater output on e0heat and map it to sensor 1
M307 H1 B0 S1.00                               ; disable bang-bang mode for heater  and set PWM limit
M143 H1 S280                                   ; set temperature limit for heater 1 to 280C
M570 H1 P5 T20 S120                            ; Heater timeout 


расшифровку смотрите по ссылке


08.05.2021 в 21:47
0

всем спасибо, со столом разобрался) в итоге режим перевел в PID и сделал регулировку командой m303

теперь дальше в бой, искать косяки которые получились при печати) для первого запуска самосбора считаю не очень удручающий результат, но видимо искать косяки и исправлять придется долго