Иметься драйвер TB6600;

Шаговый двигатель Nema23, номинальный ток 2.8 А.

Блок питания 32 В, 600Вт
  • Настраиваю ток на драйвере 2,8А, в скетче делаю значительную задержку(1с.) импульса, чтобы успеть померять ток на обмотках ШД. Получаю максимальные 1,5 А, вместо 2,8 А. То же самое с Nema17 с номинальным током 1,2 А., - на драйвере выставляю 1А, по факту на мультиметре получаю 0,6А. Почему фактический ток так сильно отличается?
  • Столкнулся с таким эффектом, не знаю в чем причина, если попеременно крутить вал ШД в разных направлениях, всё время на одно и тоже количество оборотов. Так чтобы когда цикл закончился, вал находился в исходном положении. Но этого не происходит. Причем постоянно сдвигается только в одном направлении, и чем большее количество раз менять направление вращения, тем больше ошибка. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть причина.

Ответы на вопросы