Подключение и настройка вентиляторов с ruramps4d

Подписаться на 3Dtoday
Anton_V_A
Идет загрузка
Загрузка
10 Декабря 2018
223
8
печатает на Prusa i4
Вопросы и Ответы
Приветствую, коллеги!
В плате ruramps4d есть 2 разъема для управляемых вентиляторов FAN1 и FAN2. Если я правильно понимаю, то FAN1 - обдув детали а FAN2 - охлаждение термобарьера? Вручную энкодером оба вентилятора управляются нормально, но при печати охлаждение темобарьера само не включается.
В настройках MARLIN есть строки:
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define E5_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed
Не знаю, какой пин надо указать вместо -1 в строке #define E0_AUTO_FAN_PIN -1, чтобы вентилятор включался при нагреве экструдера выше 50°С?

Ещё одна проблема в том, что питание на плату ruramps4d подается 24В, а вентиляторы 12В. Вроде бы программно можно как-то привести это в соответствие, но не знаю где и как?
Ответы на вопрос

Ответы

10.12.18 в 18:57
печатает на ZAV-MAX-PRO
1
8 пин туда пишите.
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed
вот в этой строке поставьте 125. Будет около 12 вольт. Только у меня из-за шима вентиляторы пищать начинают. Пришлось вешать мелкую понижайку.
10.12.18 в 20:01
печатает на Anycubic Kossel linear plus
0
Кондер надо было повесить сглаживающий.
10.12.18 в 20:11
печатает на ZAV-MAX-PRO
0
Ну я в этом не шарю. А какой номинал?
10.12.18 в 20:26
печатает на Anycubic Kossel linear plus
0
10.12.18 в 20:39
печатает на Anycubic Kossel linear plus
1
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?o=0&t=18160&st=&p=
Читать пост

"Емкость конденсатора фильтра:"
Т.е. в твоем случае:
(3200*0.1 (100 мА пусть потребляем вентилятор))/(12В*0.01)=2666 мкФ.
Берем в большую сторону с напряжение 24В, но лучше больше. Если не дай бог подашь 255 на шиме и прилетит все 24В... вентилятор сгорит обмотка и все, а кондеры бахают хорошо при пробое. по сему 30В и от 2600мкФ. Сильно много по емксооти не бери. будет так что шим выключил напряжение, а вентилятор еще крутится от емкости конденсатора. С напряжение кашу маслом не испортить )
10.12.18 в 20:43
печатает на ZAV-MAX-PRO
0
У меня 15вольт питание на принтере. Но спасибо за ликбез.
10.12.18 в 19:26
печатает на Delta-X
0
..src\pins\pins_RURAMPS4D.h (сейчас их там два, а может уже и три)
#define FAN_PIN 9
#define FAN1_PIN 8
Как указано постом выше, или можно FAN1_PIN
Без понижайки вероятность запуска вентилятора не велика
10.12.18 в 20:49
печатает на Prusa i4
0
Друзья, огромное спасибо!
С пин 8 автоматическое включение вентилятора охлаждения термобарьера теперь работает как надо!