Добрый день. Продолжаю ковыряться с 3D Touch.

1. Хочу проводить калибровку не по 3-м точкам, а по решетке. Вот образец кода

leveling-strategy.rectangular-grid.enable true

leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 210

leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 200

leveling-strategy.rectangular-grid.size 9

leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets 27,-6,0

leveling-strategy.rectangular-grid.save

leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10

leveling-strategy.rectangular-grid.do_home false

Скажите, а как мне указать координаты первой точки? Дело в том, что зеркало столика у меня закруглено, поэтому в 0.0 его калибровать нельзя, нужно в 10.10.

2. Команда M500 дает ответ 'Settings Stored to /sd/config-override', но вот на СД-карте пусто почему-то. В чем может быть причина?

3. Повторяемость датчика уровня неплохая - 0.02-0.03. Но вот одна из точек при измерении иногда скачет +- 0.15. Вибрация? Механика? Или все же это датчик уровня шалит? Повторюсь - при первых двух пробах в одной точке самой худшей была повторяемость в 0.05

4. Блин... забыл, что четвертое.... вспомню - напишу.
Ответы на вопросы